今天跟隨鵬誠小編一起去了解下UPS電源開關機步驟,如果還在疑惑的朋友們有福了,快去收藏起來吧!
不論是要進行執行開機還是關機操作,我們都要注意兩點,..點就是一定不要將市電(交流電)和經過逆變器輸出的交流電接在一起。因為這兩條線路之間存在壓差,甚至相序也可能是不一致,這樣同時接到負載上以后很可能論是要進行執行開機還是關機操作,我們都要注意兩點,..點就是一定不要將市電(交流電)和經過逆變器輸出的交流電接在一起。
陜西ups電源維修因為這兩條線路之間存在壓差,甚至相序也可能是不一致,這樣同時接到負載上以后很可能就把設備擊毀了;第二點就是我們做的這些操作都要負載是不停電的。在*這兩點的基礎上,我們就可以行關機操作了,那么,什么時候我們要進行關機呢?
UPS電源
至少有一種情況那就是當UPS工作在旁路狀態下,我們要將其恢復到正常供電模式下,就需要先關機(即緊急停機),然后再開機,根據UPS實際連接圖(圖),基本步驟為:UPS實際連接圖
1、閉合維修旁路(Q3BP),這時相當于兩路市電供電;
2、斷開Q5N(UPS輸出開關)端輸出,這是相當于UPS沒有電源輸出了,
陜西ups電源保養也就避免了市電和UPS輸出的電同時接到負載上;
3、斷開Q4S(靜態旁路輸入開關),這時相當于只通過維修旁路供電了,為UPS關機做準備。
4、斷開Q1(整流器輸入開關),相當于把UPS的市電輸入斷開。
5、斷開蓄電池開關QF1,這時看UPS的液晶屏,應該熄滅了。
6、拔下綠頭(緊急停機)。
這樣UPS就算是徹底斷開了,負載由維修旁路供電。
開機也是一個技術活兒,每做一步操作前都要進行確認,先確認
1、電池的輸出開關(QF1)是斷開的(蓄電池沒有電壓輸出);
2、整流器之前的市電輸入開關是(Q1)斷開的(市電沒有為UPS供電);
3、旁路(Q4S)是斷開的;
4、UPS輸出開關(Q5N)是斷開的;
5、設備是由維修旁路(Q3BP)供電的。
然后再開機,步驟為:
1、閉合Q1,這是把市電輸入再送上(從UPS的液晶屏上可以看到UPS在進行初始化);
2、閉合Q4S(靜態旁路輸入開關);
3、把緊急停機的開關再插回去
陜西ups電源安裝(這時一定要看UPS的液晶屏,是否有異常告警,如果有異常告警,并且經過廠家的工程師確認此時UPS已經損壞,就沒有必要進行下一步的操作了);
4、這時要再查看UPS的液晶屏,按DEL,然后可以看到UPS正在啟動,再確認整流器是否啟動;
5、閉合UPS的輸出開關(Q5N),這時相當于兩路市電供電,為斷開維修旁路做準備;
6、閉合電池開關(QF1);
7、斷開維修旁路(Q3BP);
8、點擊開機鍵,UPS啟動。
相信通過上述的介紹大家應該對我們的產品有所了解了,如果大家還有不懂,歡迎致電我們公司,歡迎您的致電!